Site réservé aux Biohygiénistes, Techniciens de Laboratoire travaillant en hygiène hospitalière ou communautaire et aux Praticiens Hygiénistes Biologistes. Malades, curieux ou autres, les informations que vous trouverez sur ce site ne vous seront d'aucune utilité et ne remplaceront en aucun cas une consultation médicale.



↓ Publicités: (voir notre politique publicitaire)

Plus d'information sur le HONcode

↑ Publicités: (voir notre politique publicitaire)

Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique

 

 

Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
   
   FBH: Forum des Biohygiénistes Index du Forum -> LE FORUM DES BIOHYGIENISTES -> SUJETS D'ECHANGES THEMATIQUES -> AIR -> STRATEGIE / GESTION DU RISQUE
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
Fabien
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 50
PROFIL CERTIFIE:
Masculin
POSTE: Autre technicien en hygiène
DIPLOMES BIOHYGIENE: Pas de diplome en Biohygiène (autres diplomes cités ci-dessous)
AUTRE DIPLOME 1: Licence HQSE 2005-2006
AUTRE DIPLOME 2: DU Hygiène 2011-2012
LOCALISATION: CHOLET
POINT(S): 52
Moyenne de points: 1,04

MessagePosté le: Ven 23 Nov 2012 - 13:09    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique Répondre en citant

PublicitéSupprimer les publicités ?
Bonjour,
Avez-vous connaissance de documents apportant la preuve de permettre un redémarrage ou pas des centrales de traitement d’air d’un bloc opératoire, lors d’une coupure électrique. Avec bien sûre la problématique d’avoir un patient opéré à ce moment là Mr. Green
Merci   
_________________
fabien.lamouroux@ch-cholet.fr


Revenir en haut
Lisa
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 22 Jan 2009
Messages: 176
PROFIL CERTIFIE:
Féminin
POSTE: Biohygiéniste (technicien)
DIPLOMES BIOHYGIENE: Certificat Hygiène Hospitalière ENCPB 2001 - 2002
LOCALISATION: 28
POINT(S): 177
Moyenne de points: 1,01

MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 13:09    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique Répondre en citant

Non désolée, mais je crois bien qu'il n'existe rien sur ce thème...

Nous venons de travailler et valider notre porcédure de "Conduite à tenir en cas d'arrêt de CTA" et nous avons evidemment evoqué la possibilité d'avoir un patient lors de cet arrêt !
Nous avons déterminé un temps "acceptable" d'arrêt défini en fonction des cinétiques de décontamination de nos salles à croiser avec la présence ou pas de patient dans la salle.

En synthèse arrêt CTA <5 min avec un patient, signaler l'evenement à l'EOH pour une surveillance ISO et bionettoyage habituel lors de la sortie du patient.
Par contre, si arrêt >5 min avec un patient, signaler egalement, eviter toute ouverture de porte durant la durée de l'arrêt, faire un bionett habituel et lorsque la CTA est à nouveau en marche, attendre une cinétique règlementaire (20 minutes) avant de faire un bionettoyage supplémentaire type "fermeture de salle en fin de journée".

Après, il faut diffuser et communiquer autour de la procédure pour qu'elle soit appliquée lors de ce type d'incident !!
Les membres suivants remercient Lisa pour ce message :
JPHLAB (26/11/12)


Revenir en haut
Fabien
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 50
PROFIL CERTIFIE:
Masculin
POSTE: Autre technicien en hygiène
DIPLOMES BIOHYGIENE: Pas de diplome en Biohygiène (autres diplomes cités ci-dessous)
AUTRE DIPLOME 1: Licence HQSE 2005-2006
AUTRE DIPLOME 2: DU Hygiène 2011-2012
LOCALISATION: CHOLET
POINT(S): 52
Moyenne de points: 1,04

MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 16:07    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique Répondre en citant

ok merci Okay

Alors si j'ai bien compris pour la coupure de plus de 5mn:
Vous attendez la fin de l'opération et une fois salle vide vous relancer la CTA et 20mn après la remise en route vous faite un bionettoyage (type fin de programme)  Question
_________________
fabien.lamouroux@ch-cholet.fr


Revenir en haut
Lisa
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 22 Jan 2009
Messages: 176
PROFIL CERTIFIE:
Féminin
POSTE: Biohygiéniste (technicien)
DIPLOMES BIOHYGIENE: Certificat Hygiène Hospitalière ENCPB 2001 - 2002
LOCALISATION: 28
POINT(S): 177
Moyenne de points: 1,01

MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:23    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique Répondre en citant

La remise en marche de la CTA est faite de manière aléatoire car souvent, s'il s'agit d'une coupure innopinée ou d'une panne de CTA, il est difficile de mesurer le delta entre le début de l'arrêt et la réparation (trouver le n° du service sécurité, appeler le prestataire pour qu'il se déplace dans la centrale, voir et regler la problématique, rappeler le bloc... autant de temps d'attente difficilement mesurable lorsqu'ils se cumulent).
C'est pourquoi les temps de 5 minutes et 20 minutes sont mesurés par le personnel présent en salle et au bloc en fonction de ce qu'il observe.


Revenir en haut
Fabien
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 27 Aoû 2010
Messages: 50
PROFIL CERTIFIE:
Masculin
POSTE: Autre technicien en hygiène
DIPLOMES BIOHYGIENE: Pas de diplome en Biohygiène (autres diplomes cités ci-dessous)
AUTRE DIPLOME 1: Licence HQSE 2005-2006
AUTRE DIPLOME 2: DU Hygiène 2011-2012
LOCALISATION: CHOLET
POINT(S): 52
Moyenne de points: 1,04

MessagePosté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:44    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique Répondre en citant

Ok merci Okay
_________________
fabien.lamouroux@ch-cholet.fr


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30    Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique